Stránka 2 z 3

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:06
od KamilV
Aha, a co pak uděláš s informací, že ventilátor neběží? A co když po selhání ventilátoru selže i test, zda běží? :) Bude i terciální test, který bude testovat funkčnost IR čidla? :)

Chápu, jako "výukový materiál" to může být fajn, v praxi bych se ale spoléhal na to, že periferie prostě fungují (pokud ve sklepě nebuduješ malý jaderný reaktor a nechceš ho tím větráčkem chladit :P )

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:11
od kiRRow
Další neinvazní metoda:
Využít toho, že uvnitř běžícího ventilátoru proudí vzduch, který způsobí pokles teploty. Budu-li měřit teplotu venku a uvnitř ventilátoru, tak při vypnutém ventilátoru bude teplota v obou místech +- stejná, při zapnutém dojde k poklesu teploty na čidle uvnitř ventilátoru, obvod se rozváží a vyhodnotí jako běžící ventilátor.

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:15
od KamilV
kiRRow píše:
03 črc 2019, 16:11
Využít toho, že uvnitř běžícího ventilátoru proudí vzduch, který způsobí pokles teploty.
Obávám se ale, že ten rozdíl bude relativně dost malý. Pokud dojde k proudění kolem "venkovního čidla" (otevřené dveře, okýnko "na větračku"), snadno může dojít k mylnému vyhodnocení, že ventilátor stojí...

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:18
od BB Scary
A co třeba měřit jednoduše odběr proudu. Když poběží bude mít nějaký odběr, když nepoběží tak odběr mít nebude a když se do něj něco dostane a násilím se zastaví i při připojeném napájení tak odběr bude maximální. Tyto hodnoty pak můžou momoct i s řízením. Pozor na proudovou špičku při startu ventilátoru.

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:21
od kiRRow
No podle obrázku je to ventilátor na zapuštění do zdi, nebo do podhledu ... pod čelní plastovou krytkou by se dal venkovní senzor pěkně schovat, vnitřní pak do plastové roury.
No a v dnešní době, přece není problém si i velmi malý signál patřičně zesílit a upravit.

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:24
od KamilV
Zdá se mi asi nejjednodušší mít symetrický nerovný střed ventilátoru a IR měřit vzdálenost, zda je konstantní, nebo proměnlivá...
Dost možná by šlo měřit i v prostoru lopatky a nemusel by se střed nijak upravovat. V případě, že ventilátor stojí, bude IR vzdálenost konstantní (buď malá - paprsek se odráží od lopatky, nebo velká - paprsek zrovna trefil prostor mezi lopatkami a odráží se od nejbližší překážky, nebo nekonečná - paprsek se někam odráží). V případě, že ventilátor běží, bude IR vzdálenost proměnlivá...

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 16:28
od KamilV
kiRRow píše:
03 črc 2019, 16:21
No a v dnešní době, přece není problém si i velmi malý signál patřičně zesílit a upravit.
Nejde o zesílení malé naměřené hodnoty, jde o to, že vyhodnocení změny stavu bude na základě malého prahu a ten může být vyvolán sledovaným jevem, nebo parazitními vlivy.

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 03 črc 2019, 23:06
od PetrB
Já vím, že "stěrače a ostřikovače hlásit nemusím", ale já chci. Měl jsem dvě možnosti (vlastně tři - nechat to jak to je a nic nedělat) - něco koupit hotového, to by mne nebavilo no a nebo si hrát. A když si hraju, tak vymýšlím blbosti ;-)
Každopádně všem děkuji za náměty, něco si z toho vyberu a zkusím to vyřešit.
Jo a ještě mne napadla jedna možnost - umístit tam anemometr a měřit ten ;-)

Díky

Pb

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 07 črc 2019, 16:12
od afilip
Hele, vlezl jsem kvůli tobě na půdu ;) Jde to takhle:
http://xanadu.khnet.info/ostatni/vetrak_hall.jpg

Re: Stav ventilátoru

Napsal: 08 črc 2019, 23:08
od PetrB