Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Dobrý den, řešil jste někdo senzor pro měření vlhkosti ve stavební konstrukci (stěna/ střecha) dřevostavby? Nemáte tip na konkrétní senzor, případně další zkušenosti (např. konkrétní místo, kam senzor umístit). Existuje senzor, který by zároveň byl schopen měřit i teplotu nebo je lepší na takovou práci samostatné čidlo? Děkuji předem za tipy.
-
- Příspěvky: 1029
- Registrován: 06 zář 2017, 20:04
- Reputation: 0
- Bydliště: Brno
- Kontaktovat uživatele:
Re: Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Pokud se bavíme o dřevě, tak tam se obvykle používají vodivostní snímače. Zašroubuj dva nerezový vruty a máš to
Pokud bys měřil vlhkost v dutině, tak myslím bez obav můžeš použít třeba HTU21D nebo podobné, je jich mnoho. Tahle čidla z principu téměř vždy měří i teplotu. Problém je pouze v případě, že v měřeném prostoru dochází ke kondenzaci, pak čidlo přestane měřit, taky z principu. Vlhkost v dutině stěny ale nemusí příliš vypovídat o vlhkosti dřeva
Jen se nenech zlákat cenami senzorů DHT11, DHT22, považuji je za extrémně špatné. Problém může nastat s délkou vodičů k senzoru. Většina těchto čidel nepředpokládá dlouhá vedení.
Ten můj návrh s vruty myslím docela vážně, tam by problém s vedením nebyl. Teplotu to ovšem neměří a musel bys do toho vložit trochu invence. Ideální měřit vodivost dřeva střídavým proudem.
Pokud bys měřil vlhkost v dutině, tak myslím bez obav můžeš použít třeba HTU21D nebo podobné, je jich mnoho. Tahle čidla z principu téměř vždy měří i teplotu. Problém je pouze v případě, že v měřeném prostoru dochází ke kondenzaci, pak čidlo přestane měřit, taky z principu. Vlhkost v dutině stěny ale nemusí příliš vypovídat o vlhkosti dřeva
Jen se nenech zlákat cenami senzorů DHT11, DHT22, považuji je za extrémně špatné. Problém může nastat s délkou vodičů k senzoru. Většina těchto čidel nepředpokládá dlouhá vedení.
Ten můj návrh s vruty myslím docela vážně, tam by problém s vedením nebyl. Teplotu to ovšem neměří a musel bys do toho vložit trochu invence. Ideální měřit vodivost dřeva střídavým proudem.
Re: Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Souhlasím s jankop. Vlhkost dřeva se měří jeho odporem. Čím vyšší vhkost, tím menší odpor. 100% = nasáknutý špalík, 0% možná vzduch či jiný izolant. Pak záleží jak daleko budou elektrody. Jak to nakalibruješ tak to zašroubuješ. Tedy raději než na čidla vlhkosti bych se zaměřil na měření odporu. Což bude asi jednodušší. Do jedné elektrody pustíš 5V a druhou dáš na analogový vstup a měříš napětí. To zřejmě pouze na test. Asi existují lepší metody. Jistě mě někdo opraví/doplní.
Re: Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Pokud by se měřilo pomocí šroubů ve dřevě, bylo by dobré si půjčit měřák k tomu přímo určený (truhláři často mají) a udělat kalibraci výsledků naměřených Arduinem.
Re: Senzor vlhkosti ve stavební konstrukci / dřevostavbě
Tie vruty napajat len pocas momentu merania, inak sa budu poskodzovat elektrolyzou
Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku