Stránka 1 z 1

Možná délka sériové linky

Napsal: 17 čer 2018, 13:34
od Ladis
Zdravím,
potřebuji se zeptat na jeden banální dotaz. Mám dvě arduina, které si navzájem povídají přes "sériák", no a má otázka zní, zda-li by šlo umístit arduina cca 15-20 metrů od sebe. Jde mi o to, jestli mi tato délka vodiče nebude zkreslovat sériovou komunikaci.

Za případné užitečné příspěvky děkuji.

Re: Možná délka sériové linky

Napsal: 17 čer 2018, 14:42
od Wojta
Jde o hodně proměnných které si v tom zahrají, různé kapacity, rušení okolí a tak. Každopádně pokud chcete mluvit na těch 20m, neměl by to být velký problém, jen to nepůjde asi moc rychle. Co mám tak odzkoušené tak třeba komunikace 20m na ethernetovém kabelu s rychlostí 9600 baudů byla úplně bez problémů. Když to bude zlobit, musíte buď pomaleji nebo třeba přes RS485.

Re: Možná délka sériové linky

Napsal: 19 čer 2018, 07:51
od Axamith
Používám ser. komunikaci mezi dvěmi Arduiny, vzdálenost cca 15-20 metrů. V jednom husím krku vedu ser. linku obyčejnými dráty 0,75 mm2, souběžně s tím napájení 12V a 5V na Arduina. Běží to bez potíží.