Stránka 1 z 1

Vodič

Napsal: 06 čer 2020, 11:48
od Patrik
Ahoj, chtěl bych se ujistit a zeptat. Z hlediska označení tohoto vodiče, nechtěl bych to poddimenzovat. Viz níže.

4×(20×0,12Cu+­PVC)120 x0,12CuSn+Al+PVC vnější rozměr 6mm


Dvěma vodiči chci napájet jeden El. Mag ventil a druhým vodičem druhý El. Mag. Ventil.. Vše je jisteno 1 A pojistka mi. Je tento kabel dostačující I na trvalé zatížení tohoto proudu? Samozřejmě jsou krátkodobé špičky vyššího proudu.. Na které tyto pomalé pojistky nereagují, pokud nepresahnou určitou dobu. Děkuji. Délka kabelu je do deseti metrů, uložení v liště. Kolik snese maximálně jedna žila tohoto vodiče? Dekuji

Re: Vodič

Napsal: 06 čer 2020, 12:23
od SkullKeep
No strejda GOOGLE mi našel toto https://www.ledvyrobky.cz/rgb-kabel-4x0 ... arva-bila/. Jestli je to dost podobné tak podle spec.:
Izolace PVC
Napájecí napětí max. 400 V
Maximáílní proudové zatížení 4 x 8A
Pracovní teplota -30°C až max. 70°C
Tepolota při pokládce -5°C až max. 70°C

by to mělo dát v pohodě.

Re: Vodič

Napsal: 06 čer 2020, 12:27
od Patrik
Děkuji, no mně zbylo hodněmetru kabelu tohoto typu, rád bych ho využil ale nevím jestli je vhodný...

https://www.hadex.cz/n186-stineny--kabe ... rumer-6mm/

Re: Vodič

Napsal: 06 čer 2020, 14:07
od SkullKeep
Podle mne specifikace je stejná , takže by to mělo určo dát. Specifikace je daná NORMOU a málokdo si to lajzne ošidit.

Re: Vodič

Napsal: 06 čer 2020, 18:06
od Patrik
Děkuji moc.